                                                斷路器的上進線和下進線有什么差別

                                                點擊數:【】 發布時間:【2019/04/10 13:34:02】

                                                這主要跟產品的結構有關,靜觸點至斷路器接線端距離較短,動觸點焊至動觸桿連著軟連接,經脫扣器至連線端的距離較長,傳統的斷路器設計總是以連著靜觸頭的接線端作為電源端,在動、靜觸點之

                                                間有滅弧系統隔離,在電源端各相之間的相間隔離電弧措施均在設計中給予充分考慮,當斷路器的動、靜觸點及連接部分,因絕緣采取相應的隔離措施,只要滅弧系統正常熄弧,斷路器也就能正常開斷。

                                                  但采用下進線的斷路器在短路分斷時,動、靜觸點斷開后,各相動觸點連接部位均為帶電體,在一段較長區域內,如軸間脫扣區有空隙,極限分斷時產生的電弧因電動力及滅弧室緣故,大部分在滅弧系統中熄滅,但總有小部分的帶電游離氣體與鄰相帶電體相遇,就可能產生相間短路,破壞了斷路器正常斷開。DW15 系列中殼架電流 1600A及以上的規格,由于相間間距比殼架電流 630A 的斷路器大,并采用隔離和絕緣手段。因此,雖然同為 DW15 系列,但卻能同時滿足上進線和下進線要求。在 HSW1 和 DW45 系列的結構上,均將每相用塑殼結構隔離成獨立小室,因此所用規格都能上進線和下進線。